陶都论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

便捷登录,只需一步

查看: 19430|回复: 2

[宜兴资讯] 宜兴两家单位存在火灾隐患!

[复制链接]

高中生

发表于 2024-3-18 13:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏省无锡市 电信
近期,江苏省无锡市组织开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,对发现存在消防隐患的多家单位场所,进行消防违法行为曝光,单位如下:

无锡尚之园物业管理有限公司
梁溪区消防救援大队对位于上马墩路160号5027的无锡尚之园物业管理有限公司进行检查时,发现该单位:1.送风机启动后无动作;2.三楼送风口被拆除,致整体送风管道无风;3.三楼火灾自动报警系统的整条回路被切断;4.一楼大厅安全出口锁闭。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项、第二十八条之规定。根据依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第六十条第一款第三项之规定受案查处。

锡山区巴纳马温泉汗蒸馆
锡山区消防救援大队对位于锡北镇星邻里生活广场的锡山区巴纳马温泉汗蒸馆进行检查时,发现该单位:1.防火门未安装闭门器;2. 室内消火栓箱内无水带。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

深圳市海岸物业管理集团有限公司无锡分公司
经开区消防救援大队对位于观顺路与方庙路交叉口深圳市海岸物业管理集团有限公司无锡分公司管理的海岸城郦园小区的消防管理进行检查时,发现该单位:1.地下一层车库防火门闭门器损坏;2.消控室火灾自动报警系统故障;3.多处疏散指示标志灯损坏;4.消控室内一具灭火器压力不足;5.消防控制室只有一人持证上岗。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第二款及《江苏省消防条例》第四十条第二款之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项及《江苏省消防条例》第八十一条第二款之规定受案查处。

无锡锦锣娱乐有限公司
滨湖区消防救援大队对位于建筑路397号的无锡锦锣娱乐有限公司进行检查时,发现该单位:1.二层室内消火栓管网无水;2.喷淋末端放水测试时,管网无压力。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

无锡滨湖区尚越汇养生足浴馆
滨湖区消防救援大队对位于蠡湖家园53-2号的无锡滨湖区尚越汇养生足浴馆进行检查时,发现该单位:1.擅自拆除现场挡烟垂壁;2.擅自拆除一层与二层之间防火分隔的设施。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

惠山区堰桥宝德歌厅
惠山区消防救援大队对位于锡澄路27 号的惠山区堰桥宝德歌厅进行检查时,发现该单位消火栓管网及喷淋管网无水,该行为涉嫌违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

无锡新锦都酒店
新吴区消防救援大队对位于锡贤路139号的无锡新锦都酒店进行检查时,发现该单位:1.东侧楼梯间顶部设置隔间,堆放布草;2.楼层末端试水装置未设置标识;3.配电间与电梯厅吊顶内部连通,无防火分隔措施;4.消控室无人值班;5.配电间内电气线路未穿管保护;6.未落实防火巡查、防火检查工作,未制定消安全管理制度、灭火和应急疏散预案、消防档案不完善的问题。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一项及《江苏省消防条例》第四十条第二款之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项及《江苏省消防条例》第八十一条第二款之规定受案查处。

江阴市新城东贵足联悦足道馆
江阴市大队消防救援大队在位于长江路152-4 号的江阴市新城东贵足联悦足道馆进行检查时,发现该单位:1.自动报警设施联动时未切断火灾测试区域非消防电源功能;2.防火门有破损且不能正常关闭。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

宜兴市官林镇沐府汤泉店
宜兴市消防救援大队对位于官林镇官林农贸市场二楼的宜兴市官林镇沐府汤泉店进行检查时,发现该单位:1.第二层南侧楼道堆放杂物;2.第二层通道内部分地面疏散指示标志损坏,杂物仓库防火门闭门器损坏;3.未按规定制定消防安全制度,未定期组织消防安全培训和消防演练,未按规定进行防火巡查。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二、四项及第十七条第二款第三、四项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

无锡星智联酒店有限公司
宜兴市消防救援大队对位于新街街道绿园路41号7层的无锡星智联酒店有限公司进行检查时,发现该单位:1.一层西侧疏散楼梯间堆放桌子等杂物堵塞疏散通道;2.消防控制室值班人员不会操作消防广播、未制定消防安全管理制度、防火巡查、检查开展不实不细;3.测试屋顶试验消火栓无水,稳压泵未自动启泵。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六第一款第二项、第十七条、第二十八条之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定受案查处。

(来源:无锡消防)

幼稚园

发表于 2024-3-18 15:27:11 新手机触屏版 | 显示全部楼层 来自: 江苏省无锡市 电信
我们这边车间许多员工抽烟,管理人员也抽烟,安全意识很淡薄的

博士生

博士生

发表于 2024-3-19 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏省无锡市 电信
消防安全,人人有责!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|小黑屋|关于我们|陶都论坛 ( 苏B2-20120265 ICP11066580-2 )

本站不良信息举报 信箱 dataodu@foxmail.com 举报电话:0510-87586000
苏公网安备 32028202000860号
本站法律顾问:

GMT+8, 2024-4-28 19:45 , Processed in 0.021523 second(s), 11 queries , Gzip On, Yac On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表